Friday, February 13, 2009

Hình bên: Cầu Cần Thơ đang xây dựng thì đổ sập ngày 26/9/2007 làm hơn 100 người chết và bị thương.
Tuy Hà Nội thành lập “Ủy ban quốc gia” điều tra và cam kết công bố kết quả trước tháng 11 năm đó, nhưng đến nay vẫn nín thinh và không ai chịu trách nhiệm.
Nay “Hội đồng nghiệm thu nhà nước” nói “chất lượng nhiều công trình lớn và trọng điểm có vấn đề”.
Ai chịu trách nhiệm? (Hình: APF/Getty Images) HÀ NỘI 13-2 (TH).- “Hàng chục công trình lớn kể cả công trình trọng điểm có những vấn đề về chất lượng và quản lý”, một cơ quan của nhà cầm quyền trung ương CSVN gọi là “Hội đồng nghiệm thu nhà nước” nói như vậy trong một báo cáo gửi Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN, được báo Tiền Phong đưa tin.
“Trong báo cáo gửi thủ tướng, Hội Ðồng Nghiệm Thu Nhà Nước cho rằng, một số vấn đề nổi cộm về chất lượng tại một số dự án cần có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để: Nứt bê tông các đốt hầm dìm tại dự án Ðại Lộ Ðông-Tây (Sài gòn); Thấm qua nền đập công trình Thủy điện Buôn Kuốp (Ðăk Lăk); Nứt bê tông tại các khối đổ RCC đập không tràn bờ trái công trình nhà máy thủy điện Sơn La; Cường độ của khối bê tông một phần đập chính công trình thủy điện Bản Vẽ không đạt yêu cầu thiết kế.”
Bản tin báo Tiền Phong ngày Thứ Sáu 13/2/2009 nói như vậy về một số công trình xây dựng hạ tầng như cầu, đường, nhà máy điện và thủy điện.
Mấy ngày qua, báo chí tại Việt Nam đưa tin có những vết nứt rất sâu đến 6 mét ở công trình xây dựng đập thủy điện Sơn La gây âu lo trong dư luận. Nhà máy thủy điện này tốn phí lên khoảng $2.5 tỉ USD khi hoàn tất trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Ðông Nam Á.
Nhưng nó đã được xây dựng tại một khu vực hay xảy ra động đất nên đã bị nhiều nhà khoa học ở trong nước chống đối. Trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên ngày 12/5/2008 làm 88,000 người chết và mất tích, 15.6 triệu ngôi nhà bị phá hủy hay hư hại, cũng xảy ra gần một đập thủy điện được xây dựng ở khu vực có vết nứt trong lòng đất.
Nhà máy thủy điện Sơn La cũng xây dựng trong những điều kiện tương tự. Nhiều nhà khoa học ở Việt Nam ngăn cản xây dựng đập thủy điện Sơn La khi cho hay nếu đập vị vỡ, chỉ khoảng nửa giờ sau, cả thành phố Hà Nội cùng nhiều thành phố khác dưới hạ lưu sông Ðà ngập sâu dưới nhiều mét nước, sinh mạng của 15 triệu người khó an toàn.
Bản tin tờ Tiền phong nói rằng “tồn tại về chất lượng đáng quan tâm hiện nay tại thủy điện Sơn La là việc xuất hiện các vết nứt bê tông tại đập không tràn bờ trái và đập không tràn bờ phải... Hiện tư vấn Colenco của công trình này đang nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo.”
Một số đáng kể các nhà máy thủy điện khác cũng như nhiều công trình quan trọng có tính cách quốc gia khác có các vấn đề phẩm chất kỹ thuật nghiêm trọng. Cơ quan trên được báo Tiền Phong thuật lại nói “Thủy điện Tuyên Quang được phát hiện hiện tượng thấm khu vực tổ máy số 1 do rò rỉ nước từ đường ống áp lực vào gian máy. Hiện đang ngừng tổ máy số 1 để xử lý rò rỉ trong đường ống áp lực...
Sau sự cố vỡ đập chính hồ chứa nước Cửa Ðạt khi đang thi công mùa lũ năm 2007, hội đồng đã tổ chức sáu đợt kiểm tra hiện trường. Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng có vấn đề.
Cầu Cần Thơ gặp sự cố vào tháng 9/2007 bị dừng thi công một năm. Ðến nay, theo hội đồng vẫn còn một số tồn tại về chất lượng: Một số dầm Super T của nhà thầu Trung Quốc (gói thầu 3) không đạt yêu cầu. Hội đồng đã yêu cầu chủ đầu tư tổ chức phúc tra, đánh giá lại. Sau khi đánh giá, chủ đầu tư đã loại một số dầm không đảm bảo chất lượng. Do hậu quả của sự cố, việc hoàn thành công trình sẽ chậm hơn so với kế hoạch ban đầu ít nhất là 15 tháng.”
Bản tin trên nói thêm “Báo cáo của hội đồng cũng lưu ý về chất lượng tại dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất và Cụm công trình khí-điện-đạm Cà Mau như hiện tượng cát thâm nhập vào bể chứa nước làm mát ; tổ chức theo dõi quan trắc lún...”
Tờ báo nói cơ quan trên đề nghị kiểm tra, nghiệm thu 67 công trình trong năm 2009. Hầu hết các công trình lớn này đều được xây dựng bằng vốn vay ưu đãi của ngoại quốc. Một số công trình được nêu ra với phẩn chất không bảo đảm trong bản báo cáo của “Hội đồng nghiệm thu nhà nước”:
*Thủy điện Buôn Kuốp: Xuất hiện hiện tượng thấm qua nền đập đất với lưu lượng tương đối lớn, có thể có ảnh hưởng nhất định đến an toàn của đập.
*Thủy điện Pleikrông: Trong thời gian tích nước hồ chứa, đã xuất hiện hiện tượng thấm nước trong hành lang thân đập với tổng lưu lượng tương đối lớn (trên 22 lít/s).
*Thủy điện Bản Vẽ: Qua kết quả thí nghiệm kháng kéo, kháng nén mẫu RCC lấy trong quá trình thi công cho thấy cường độ của khối RCC thi công từ ngày 14/4/2008 đến cuối tháng 7/2008 không đạt yêu cầu thiết kế.
*Hồ chứa nước Ðịnh Bình: Hội đồng lưu ý việc tổ chức kiểm tra, theo dõi và xử lý một số vết nứt xuất hiện ở đỉnh đập.
*Ðường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương: Có hiện tượng các dầm Super T sử dụng cho các cầu cạn trên tuyến bị nứt ở đầu dầm...
*Ðường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình: Một số hạng mục thi công xử lý nền đất yếu công tác quan trắc lún, chuyển vị chưa đạt yêu cầu; một số hạng mục thi công bê tông cống chui dân sinh chất lượng kém.